Osmoseanlage Spülautomatik funktioniert nicht korrekt

Guest

New Member
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner selbstgebauten Spülautomatik (roter Bereich im Plan)

Funktionen:

Magnetventil 1: Membranspülung

(Überbrückung von Durchflussbegrenzer)

Magnetventil 2: Hygienespülung
(Simuliert Wasserhahn öffnen)

… beide Magnetventile hängen auf einer 2-Kanal Zeitschaltuhr.

Folgende Schaltungen wurden programmiert:

Programm 1:

Magnetventil 1 öffnet 1x die Woche gemeinsam mit Magnetventil 2 für 10min

Programm 2:
Magnetventil 2 öffnet jeden zweiten Tag für 2min

Nun zu meinem Problem:
standardmäßig funktioniert die Anlage ja einwandfrei. Wasserhahn Anschluss 1, 2, oder gemeinsam geöffnet, … Durchflussbegrenzer Manuel umgehen usw. funktioniert alles wie gewollt.

Aber:

Sobald der Wasserhahn und das manuelle Ventil geschlossen sind, und die Zeitschaltuhr selbige Funktionen automatisiert umsetzen sollte, kommt die Pumpe ins Stottern…

Ganz gleich ob Ventil 1 & 2 gemeinsam, oder alleine geöffnet sind, habe ich das selbe Problem … die Zeitschaltuhr löst aus – Ventil öffnet – Pumpe startet, stoppt, startet, stoppt…

Woran könnte das liegen?

…als ich die Spülautomatik gebaut habe, habe ich alle Programme getestet und alles hat wie gewünscht funktioniert.

Einziger Unterschied zum Testlauf:
Während des Testlaufs stand die Anlage oben neben der Spüle und nicht darunter & die Schläuche waren kürzer.

… vielleicht ein Problem mit dem Druck?

… total seltsam, ich blick echt nicht mehr durch.

Hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen und hat eine Lösung für mein Problem.

Danke schon mal im voraus.
 

Anhänge

  • IMG_7722.jpeg
    IMG_7722.jpeg
    568,3 KB · Aufrufe: 68
Zuletzt bearbeitet:
Falls es jemanden hilft, hab das Problem /die Probleme gefunden…

1.) Der Abwasserschlauch war auf diese Länge zu dünn für die erhöhte Durchflussmenge – Problem durch zweiten/seperaten Abwasserschlauch für die Spülautomatik gelöst.

2.) Das Rückschlagventil machte zusätzlich Probleme (dadurch zu hoher Druck in der Anlage)

Durch entfernen des Rückschlagventils vor dem Abfluss & dem hinzufügen eines zweiten Abwasserschlauchs, (Spülautomatik: gelbe & blaue Leitung im Plan, haben jetzt anstelle der schwarzen Leitung, einen eigenen Schlauch der in den Abfluss mündet) … funktioniert jetzt alles einwandfrei.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben